土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】箱变开关灵敏度过高导致开关未逐级往上跳

【求助】箱变开关灵敏度过高导致开关未逐级往上跳

发布于:2012-04-07 12:03:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱变到现场,中间设置了2级配电箱。现场开关箱的断路器剩余电流保护器为30mA,中间两级配电箱的剩余电流保护为75mA,箱变开关的剩余电流保护为500mA。现在的情况是,现场发生漏电,30mA的开关都未跳,直接跳到箱变的总开关,导致现场施工大面积停电。不是应该从30mA开始,一级级往上跳的嘛,怎么直接就跳到箱变了?是不是箱变开关灵敏度过高,这个灵敏度怎么看的? 影响现场施工啊,求解,急!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • pickbb
    pickbb 沙发
    真是姜是老的辣!
    2012-04-11 12:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • baiyantr
    baiyantr 板凳
    我觉得是3P开关接220V产生的问题
    2012-04-10 20:31:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防应急照明灯和疏散指示灯自带的一段电源线是什么线

消防应急照明灯和疏散指示灯具一般都自带的一段电源线,验收时,发现这一段线直接从墙体或吊顶或线槽里出来直接接灯具,并未穿管保护,如果这是普通的线肯定不合规范。如果是矿物绝缘不燃性电缆,可直接明敷。请问这一段到底是什么类型的线缆呢?下面是防火规范规定的。。。。这个貌似厂家的人更清楚一些,请教了谢谢。。。