土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家!

请教大家!

发布于:2006-10-17 15:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:小区电气设计图弱电部分线路标注中:
H-居室电话进线 H-TC25*2 FC
及V-TC25 FC、J-TC20 FC WC、S5-SYWV-75-5 TC20、2S5-(SYWV-75-5)*2 TC25、T-RVS-(2*0.5)TC15
这些是什么意思?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guxujuan1984
    guxujuan1984 沙发
    谢谢楼上的
    2006-10-19 16:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • peca
    peca 板凳
    详00DX001,P70
    线路标注格式
    a b-c(dxe+fxg)i-j h
    a-线缆编号
    b-型号(不可省略)
    c-线缆根数
    d-电缆芯数
    e-线芯截面
    f-PE,N线芯数
    g-线缆截面
    i-线缆敷设方式
    j-线缆敷设部位
    h-敷设高度
    上述字母无内容可省略
    2006-10-17 16:00:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器与线路保护

1。熔断器的分类中为什么有全分断和部分分断?部分分断的熔断器难道小的电流不能分断?熔断器的分断有何特点?2。电动机和线路保护用的熔断器有何区别?3。按照低压配电规范要求,I2>=1.45Iz,IB>=In>=Iz,规范中对I2的解释为规定时间内的动作电流,那么规定时间是多少,有没有这样的标准?铜熔丝的熔断电流一般为额定电流的2倍左右(1分钟熔断),按此熔断电流校验,则In>0.73Iz,线路的导线选择将是很大的浪费。比Iz>1.25In都要浪费。