某超甲级写字楼强电施工问题求教我是某超甲级写字楼强电施工方,高低压配电房不是我的。今天蒂森电梯给我一个报告,请教高手上述问题的原因在哪里?关于电源相序问题是这样的:电梯电源有两路供电,一路是市电供电(常用),另一路是连着发电机的(备用)。此两路电源由不同的变压器供电,我方在施工过程中由于缺乏经验,试电调试工程中,没有校对两路电的相序,之前一直是常用电源,用着一切工程。今天电梯检测调试的时候用的备用电源,出现反相的情况。后来仔细一查发现时两台变压器的相序不统一,而我们施工调试工程中,也是单个分开调试,没有把两路电源一起调试(测两路电源同相电压)。现在我们准备直接在配电箱里把相序换好就对了。