土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 某超甲级写字楼强电施工问题求教

某超甲级写字楼强电施工问题求教

发布于:2012-04-05 20:42:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我是某超甲级写字楼强电施工方,高低压配电房不是我的。今天蒂森电梯给我一个报告,请教高手上述问题的原因在哪里?
关于电源相序问题是这样的:电梯电源有两路供电,一路是市电供电(常用),另一路是连着发电机的(备用)。此两路电源由不同的变压器供电,我方在施工过程中由于缺乏经验,试电调试工程中,没有校对两路电的相序,之前一直是常用电源,用着一切工程。今天电梯检测调试的时候用的备用电源,出现反相的情况。后来仔细一查发现时两台变压器的相序不统一,而我们施工调试工程中,也是单个分开调试,没有把两路电源一起调试(测两路电源同相电压)。现在我们准备直接在配电箱里把相序换好就对了。
请问各位高手这样做有什么不妥没有?然后更重要的是,求解三个测试结果的原因。第二个高压高的问题直接调变压器嘛。测试一和测试三测试结果的原因???

蒂森电梯检测报告1.jpg


蒂森电梯检测报告2.jpg


蒂森电梯检测报告3.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • fydtdsqqs
    fydtdsqqs 沙发
    看到一些很奇怪的回复。
    2012-04-20 16:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • 大拇哥
    大拇哥 板凳
    发电机?两台变压器?怎么有点晕了呢
    2012-04-19 14:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加气块灰缝

混凝土加气块现场实际的灰缝厚度是多少啊 规范说是15MM呢 可实际好像不行呢

回帖成功

经验值 +10