土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 确定冷冻水总管供回水压差设定值(一次冷冻泵变设定压力控制方案)

确定冷冻水总管供回水压差设定值(一次冷冻泵变设定压力控制方案)

发布于:2012-04-05 11:54:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在做水泵变频控制项目,业主提到一个问题,问题和我参考版主的回答总结如下,各位给提提意见,谢谢

问题:工作现场送回水压差设定值在400KPa,为了保证系统的稳定性,压力设定值的变更有待商榷,需要考虑压力设定值不能改变?

回答: 压差和水温共同决定了冷量的供给,不能单方面考虑。水泵变频当末端负荷减少,末端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)导致供回水压差增加(水泵工作扬程增加,流量下降)当供回水压差大于变频设定的压差,变频器频率逐渐减小,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降)。

压差设定值是按最不利环路的计算阻力临界点来设置的。这个临界点每个现场按照不同的使用环境都是不同的,本项目现场的冷冻机是全天供应冷水的,这个临界点是末端负荷最大时整理调定的,即室外温度最高,室内机器负荷最大的条件下。这种环境下的压力设定值可以保证末端负荷冷量需求,鉴于这种情况我们建议在最炎热的夏天做系统压力测试!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • binyang72125
    binyang72125 沙发
    最不利环路确定的依据如何考虑,我也有点迷茫了
    2014-07-18 14:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • binyang72125
    binyang72125 板凳
    不用等到最热天也可以测出来,手动将末端电动阀全部打开不是就可以了吗,为什么非得等到电动阀自动全开状态呢?
    2014-07-18 14:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地热井的综合利用

地热井供热的综合利用,欢迎大家在这里讨论地热井及潜水井供热制冷的方案。 我的qq:450896035

回帖成功

经验值 +10