正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
高层建筑,屋顶高位水箱的高度不够,需增设增压稳压设备。国标98s205中,对于设在屋顶水箱间的增压稳压设备选择如下。消火栓系统(满足最不利点10米充实水柱),稳压泵25LGW3-10X4,流量3M3/H(0.87L/S),扬程40米。我看一些同行的图纸所选稳压泵的流量最大的可以达到5L/S,为何与标准图差这么大?另外稳压泵的扬程如何确定,是不是一定要大于气压罐的充气压力?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
既然消防车直接从消防水池接水,那么室外也就没有必要设置消火栓了?!
回复 举报