稳压泵的流量和扬程

发布于:2004-03-20 21:31:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层建筑,屋顶高位水箱的高度不够,需增设增压稳压设备。国标98s205中,对于设在屋顶水箱间的增压稳压设备选择如下。消火栓系统(满足最不利点10米充实水柱),稳压泵25LGW3-10X4,流量3M3/H(0.87L/S),扬程40米。我看一些同行的图纸所选稳压泵的流量最大的可以达到5L/S,为何与标准图差这么大?另外稳压泵的扬程如何确定,是不是一定要大于气压罐的充气压力?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liangfp
    liangfp 沙发
    高规7.4.8中规定:消火栓稳压泵的流量不应大于5L/S,喷淋稳压泵的流量不应大于1L/S,
    2004-03-22 10:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 板凳
    是一定要大于气压罐的充气压力,否则不能满足要求。
    2004-03-20 23:32:20