土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样设置阀门合不合理?

这样设置阀门合不合理?

发布于:2006-10-16 21:15:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现在所在的这个工程,建筑面积21万平米,设置有商业、酒店、写字楼等功能区域,各功能区域独立设置制冷机房。现在有个问题:设计图纸上明确写着“空调冷冻水采用变流量一次泵闭式循环系统”。因商业部分制冷机房内4台冷水机组三大一小,设计在四台制冷机组冷冻水管道上设置了自力式流量平衡阀(动态流量平衡阀),在末端设备空调机组水管路上设置了动态平衡电动调节阀。我觉得别扭,既然是变流量的,个人认为没有必要设置自力式流量平衡阀,向设计提出意见,设计后来将自力式流量平衡阀取消了。现在都出到06版图纸了,这次是明确不做变流量系统了,改为定流量的,又要加自力式流量平衡阀,但末端设备空调机组那里还是设置动态平衡电动调节阀。
我不是学暖通的,对这里的深奥之处不太明白。只知道动态平衡电动调节阀是用来自动对末端设备做连续的水量(负荷)调节,但这样整个系统的流量岂不是变流量的了吗?我参考了Flowcon、丹佛斯、欧文托普、蒂龙等各家的产品介绍,发现丹佛斯的系统应用举例里面,变流量的系统就不是象我们这个项目一样设置阀门的。
现在建设单位要求我们去做自力式流量平衡阀的招标工作。可我总觉得系统好像有问题(没有办法,半路出家,学艺不精)。想请教各位前辈及同仁,这样设置阀门合不合理?