我家的情况是这样的,电表-断路器(2P63A,好像是正泰,电力公司装的)-漏电保护断路器(63A,施耐德)-1P32A 空开(施耐德)-负荷,当有故障或者短路时,1P32A的空开也跳,上级2P63A的断路器也跳,漏电保护断路器不动作,请问这种情况正常吗?为什么上级空开也要跳,有什么办法实现有故障只跳本级空开?