独立一层的IV类汽车库是否做室内消火栓系统

发布于:2012-04-02 15:56:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题一个独立一层的IV类汽车库是否做室内消火栓系统,建筑总面积700多M2,
每个车库的库眼3.6*6,
一共是36个库眼,
如果按照汽车库规范GB 50067-97的 7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;不需要设置消火栓,
这个肯定是应该做的,但是像一些住宅下面的一层车库、半地下车库貌似也都超过这条规定但是也都没有做消火栓,
我就想问一下像我这个工程用不用做消火栓,
以及GB 50067-97 的7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;应该怎么理解!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层以上要双栓双立管吗,不改消防验收会有问题吗

以前的开发商破产了,我们公司接手了这个烂尾楼,发现3年前的审图意见中有一点提出18层以上住宅,在消防电梯前室的二边走道内应各设二根消防立管和二只消火栓,但二只消火栓可以放在一只箱子内,电梯前室的消火栓不能计入。但是现状是我们接手的时候高层的消防立管已经全部安装到位了,都是单栓单立管(当时的建设、监理、施工单位貌似根本没把这条放在心上),如果要改的话工作量非常大,以前装的全部要返工,单不改的话消防验收是不是有问题啊~