土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层以上要双栓双立管吗,不改消防验收会有问题吗

18层以上要双栓双立管吗,不改消防验收会有问题吗

发布于:2012-04-02 15:15:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以前的开发商破产了,我们公司接手了这个烂尾楼,发现3年前的审图意见中有一点提出18层以上住宅,在消防电梯前室的二边走道内应各设二根消防立管和二只消火栓,但二只消火栓可以放在一只箱子内,电梯前室的消火栓不能计入。但是现状是我们接手的时候高层的消防立管已经全部安装到位了,都是单栓单立管(当时的建设、监理、施工单位貌似根本没把这条放在心上),如果要改的话工作量非常大,以前装的全部要返工,单不改的话消防验收是不是有问题啊~

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gerry_1017
    gerry_1017 沙发
    和消防沟通了,消防说这个问题不大(毕竟消防审核意见到手了。。),但问题是审图意见有这一条,到时候质监验收看到怎么办?是不是可以去审图中心沟通一下啊?我是江苏的。。
    2012-04-09 21:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • 忘记的回忆
    路过,学习一下
    2012-04-09 10:00:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商住楼普通层需不需要设置喷淋?

本人是搞电气的,老板让顺便接手给排水,现有问题请教:17+1的商住楼,普通层需不需要设置喷淋。我查了其他楼盘的喷淋只在公共层或地下室设置,普通住户层未设置,而我们这图上却设计了,需不需要申请设计院更改(消防还未申报),申请有没有依据。

回帖成功

经验值 +10