土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《民用建筑工程电气设计深度图样》09DX003的两个问题

《民用建筑工程电气设计深度图样》09DX003的两个问题

发布于:2012-04-01 18:10:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第9页的《施工设计说明》→3.1负荷分类及容量计算的二级负荷和三级负荷,我认为不对,比如三级负荷我就计算的是照明负荷144KW;还有第12页→《低压配电系统图》的AP1的加压风机控制箱的出线电缆截面的选择,11KW的计算电流也就29A,选择6平方线(2003版的《全国民用建筑工程设计技术措施》第59页有规定)即可,为什么要选择16平方的,是有什么规定吗?这两个问题的对错麻烦大家在这指教了!
  • lhf__521
    lhf__521 沙发
    这个图集的错误问题很多,你可以当参考看看
    第一个问题是图集错了
    第二个问题电缆的载流量要大于开关的整定值,也就是说16的线是为上级50A的断路器配的
    2012-04-11 10:07:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压700米多回电缆供电-----可以吗?

今天参加了一个工厂审图,其中一项是低压9根电缆敷设了700米供电,我建议改为10KV供电,设计院的人坚持不改,愿因是如果增加变压器,则总的变压器容量就要增加,突破线路供电负荷要求,就要上双回路,我认为低压超过250米就需要核对容量,最好采用高压供电,原因是电压降和造价问题,设计人员说他们做的多了,有1500米多路电缆并联使用的案例~~~求高手指导~~~~有什么规范可以参考或具体的要求~~~~~~

回帖成功

经验值 +10