0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
低压700米多回电缆供电-----可以吗?今天参加了一个工厂审图,其中一项是低压9根电缆敷设了700米供电,我建议改为10KV供电,设计院的人坚持不改,愿因是如果增加变压器,则总的变压器容量就要增加,突破线路供电负荷要求,就要上双回路,我认为低压超过250米就需要核对容量,最好采用高压供电,原因是电压降和造价问题,设计人员说他们做的多了,有1500米多路电缆并联使用的案例~~~求高手指导~~~~有什么规范可以参考或具体的要求~~~~~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳第一个问题是图集错了
第二个问题电缆的载流量要大于开关的整定值,也就是说16的线是为上级50A的断路器配的
回复 举报