土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】PC段MCC进线开关跳闸是否因为电机启动转矩过大

【讨论】PC段MCC进线开关跳闸是否因为电机启动转矩过大

发布于:2012-04-01 10:06:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
保安MCC进线开关(江苏大全凯帆)长延时保护动作,设定电流400A 时间45S 平时运行电流130A左右,跳闸时启动55千瓦电机,瞬间跳断电流730A 0.2S MCC段共4台55千瓦102A相同电机只是启动1号时发生跳闸(#1、#2段加起来共4台,每段两台),钳形电流表卡的#1电机带负荷启动电流可检测最高值为689A 空载最高654A 电机符合运行电流为91A 空载电流为27A 电机抽屉开关本身自带UNT保护,启动时间过长保护电流143A 29.83S 开关跳闸时间不固定,有时候4个月跳一次,有时候两个月跳一次,原来一直以为是开关本身自带检测装置时间跳不过去所以把原长延时的332A 45S 改为现在的400A 45S 但是还是跳闸,现在检查可能是电机启动转矩过大导致启动电流过大造成有时候跳不过去导致跳闸, 现在自己也糊涂了 求高手

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dgshyjm
    dgshyjm 沙发
    断路器整定电流检查一下,电机堵转有可能
    2012-04-09 14:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • zsh340
    zsh340 板凳
    学习
    2012-04-09 11:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀门执行器现场总线控制系统现场单元

阀门执行器现场总线控制系统中的现场单元是根据阀门或执行器的特殊要求专门设计的Smart控制器,结构为单机架装方式或执行器整体方式。但不管是哪种结构方式,它总是和阀门或执行器作为智能化或半智能化的装置来使用的。   通常,半智能化的现场单元仅仅是主控站的一个分散的I/O口。在系统中,它接受主控站的控制命令,对阀门或执行器进行一系列的操纵,同时将阀门或执行器上的工作状态和其它信息反馈给主控站,供系统采集、记录、显示和控制使用。

回帖成功

经验值 +10