土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求解 预应力现浇连续箱梁施工 难点

求解 预应力现浇连续箱梁施工 难点

发布于:2012-03-31 10:05:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
本桥位于曲线上结构为预应力现浇连续箱梁,采用支架现浇,上部箱梁采用等截面箱梁高度为1.5米,横向布置为单箱单室。桥型跨径布置为3*25+2*25m,宽8.5m。预应力张拉采用同时对称张拉。问题是:前三跨3*25先张拉,后两跨2*25再张拉。如果前三跨浇筑、张拉完后,后两跨按设计尺寸绑扎钢筋和浇筑的话,在前三跨和后两跨的梁端横隔梁处就会没有空间,连手可能都伸不进去,那怎么去穿钢绞线,怎么张拉。该怎么解决此问题,恳请各位前辈积极帮助。。小弟新手可能对问题阐述或表达的不是很清楚,请见谅。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ran1991
    ran1991 沙发
    学习学习了一下,不错
    2012-04-29 21:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • zl1965
    zl1965 板凳
    建议:
    完全可以征求设计代表的意见,最好将现浇改为预制吊装,这样一切问题迎刃而解。
    2012-04-05 15:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.09 万条内容 · 668 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于二级公路垫层

在二级公路施工中,设计要求垫层用天然砂砾(粒径小于十公分),而当地由于受自然条件的限制,没有这种材料,的从几十公里以外拉,但是当却有丰富的风化砂资源,相当于中粗砂的粒径,想用它来代替天然砂砾不知行不行?

回帖成功

经验值 +10