土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于低压变压器中性点接点的疑问

【请教】关于低压变压器中性点接点的疑问

发布于:2012-03-31 09:27:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟在做几个项目,关于低压变电所变压器中性点如何接地的问题犯难了,网上一查说什么的都有,有人说防雷网可以与变压器的中性点直接连接;还有人说不行;更有人说防雷接地网应与中性点应该要有15-30米的距离。

人认为应该是不是分开,每台变压器是不是应该独立接在啊???
另外柴油发电机组中性点是不是也需要单独接地啊??

这方面有没有相关的规范要求啊,查了半天没查到,请高手们多指教,附图为配电所布置图。

配电室1.JPG


配电室2.JPG

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • clhx520
    clhx520 沙发
    只要满足接电最小电阻就行了!
    2013-05-02 11:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • du501501
    du501501 板凳
    原则上应该分开,但是避雷针为了可靠保护变电站,要挨得比较近,工程设计上和施工方图方便,遵循就不严格。致使接地点和室内高低压接地点不满足距离要求。我个人认为不能共用接地网,一旦发生雷击感应电压由接地网进入设备,后果将十分严重。避雷针接地与设备接地分别满足接地电阻要求即可,不能刻意把两者连成同接一个接地系统。
    2013-04-24 22:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】运行中的油浸变压器气体继电器保护动作的原因

(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;(2)空气侵入变压器内部;(3)长期漏油或渗油导致油位过低;(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;(5)二次回路发生两点接地,导致误发信号等;(6)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;(7)因温度骤降或漏油致使油面过低;(8)发生穿越性短路;(9)气体继电器故障。

回帖成功

经验值 +10