土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置问题大家谈

喷头布置问题大家谈

发布于:2004-03-18 22:10:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位:有梁有柱无吊顶的大空间喷洒系统,每跨间距9米,即轴网为9米的正方形,次梁是十字次梁,位于每个轴网中间。喷头间距3.4米。该如何布置喷头才算合理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    也可以考虑每个梁窝设一大流量喷头,即每跨4支喷头,但当地消防局应事先同意.次梁下设大量喷头一般不合理,会造成喷头不喷水.此做法建设部设计院就行
    2004-03-19 07:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    在次梁下设喷头,喷头间距3mX3m,或较结构专业把次梁间距调整。
    2004-03-18 22:18:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二层设有消火栓系统的病房楼需要设消防水箱吗?

本建筑为二层病房楼,每层面积约900,高度7.2m,设有消火栓给水系统。室外管网为枝状给水管网,这个建筑需要设消防水箱吗?如果设了,还需要设增压泵吗在《建规》上说的是设置临时高压给水系统的建筑物应设高位消防水箱这个二层的建筑属于临时高压啊?如果不设断水怎么办?是不是这样的建筑可以断水呀

回帖成功

经验值 +10