二层设有消火栓系统的病房楼需要设消防水箱吗?
二层设有消火栓系统的病房楼需要设消防水箱吗?
本建筑为二层病房楼,每层面积约900,高度7.2m,设有消火栓给水系统。
室外管网为枝状给水管网,这个建筑需要设消防水箱吗?
如果设了,还需要设增压泵吗
在《建规》上说的是设置临时高压给水系统的建筑物应设高位消防水箱
这个二层的建筑属于临时高压啊?如果不设断水怎么办?
是不是这样的建筑可以断水呀
发布于
2004-03-18 21:51:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
neardespring
to zhanghui9828 理论上说只要管网压力流量不满足要求就要设置增压设备,但是人总能绕过消防审核。从规范上看,除了高压(常高压)给水消防系统外,其他系统都要设增压设备,水泵只是其中的一种而已!!!你要考虑最不利条件下是否会出现安全隐患,现在工程是终生负责制,设计是我们分内的事,但装不装水泵是甲方的事,掂量一下!
2004-03-19 17:02:19
来自 PC
评论
举报
zhanghui9828
为什么规范的解释是超过20就要设呢?
2004-03-19 15:53:19
来自 PC
评论
举报