土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm整体模型建立楼梯时应注意的地方

pkpm整体模型建立楼梯时应注意的地方

发布于:2012-03-30 16:33:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
10版出来后,大部分审图的提出来要把楼梯建进去整体计算,但是建模时楼梯间板厚是按设计值输入还是按0输入?按照设计值输入后,楼梯恒载是输1.3~1.5KN/M2还是按照原来不建楼梯时的7.0~8~KN/M2输入?程序在计算楼梯恒载时能否自动考虑楼梯板的厚度产生的重量?求解答?
  答案:(1)首先关于楼梯间楼板厚度有两处修改方法,一种是通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,另一种是通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框。
(2)整体模型中建立了楼梯,在进行分析时必须,首先进入本工程LT子目录,通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,将楼梯间楼板厚度改为0。
(3)有关楼梯荷载输入
  恒载:当通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框,定义了楼梯板厚度后,楼梯及休息平台的自重程序会自动计算,如果有其它荷载(踏步、如面层抹灰、栏杆等),需要用户定值输入。
  活载:查《荷载规范》后输入。
   (4)传力方式:楼梯斜板、休息平台按梁方式传导到两端结点,结点上如有层间梁、梯柱,则会先传到层间梁、梯柱上,再住下传导。
(5)整体模型中建立了楼梯,主要考虑楼梯的刚度对整体结构刚度的影响,看位移比

[ 本帖最后由 jiangxiboy 于 2012-3-30 16:34 编辑 ]
  • mxq1212
    mxq1212 沙发
    谢谢,回答得很详细,受益了1
    2013-09-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个小技巧可能对PKPM模型修改有用

PMCAD中如何查SATWE数检报告里出错的柱、墙编号、坐标? 在PMCAD的命令行中,输入“pm3jchecksat”,按回车后,屏幕上会出现“SATWE数检部分错误定位”对话框,里面列出了所有出错信息,双击要查找的一行,图形窗口中会自动定位并加亮显示与此错误相关的图素。在三维状态显示效果更佳。[ 本帖最后由 jiangxiboy 于 2012-3-30 16:30 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10