土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于测接地电阻的事

关于测接地电阻的事

发布于:2012-03-30 15:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们测接地电阻,两次测量的方法一样,裙楼验收的时候没问题,现在要验收塔楼部分,又测裙楼的接地电阻,电阻值一下子到了一点多,正常应该是零点五以下,开始以为是摇表的问题,买了新的摇表以后,测量的电阻值小了些,但还是大,请问这是怎么回事?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 李大官人
    李大官人 沙发
    没有刷银粉,就是把扁钢上面的铁锈除了一下。谢谢这位朋友的热心回答。
    2012-03-30 17:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    1.探棒处浇水是不管用的,一般选择探棒在草坪、树木等比较潮湿的土壤处,特别是竣工时由于外网施工,附近都是回填土,测量效果非常不好;附近有否其他建筑?可以利用距离合适的其他接地体作为测量探棒(当然,就不用砸探棒了,直接利用测试点来使用)。
    2.扁钢重新刷了一下,刷的是什么?银粉是绝缘的。应该除锈,卡在金属面上。
    2012-03-30 16:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 装修时电线接头用图中的接线端子可以吗

家里装修,插线盒里的电线接头考虑用接线端子(如图1),但隔壁装修公司的工人说这种接线方式不保险,容易出问题,说用传统的绞接方式,但我觉得电工胶布也不是很保险阿。请教诸位了,谢谢[ 本帖最后由 hainancy 于 2012-3-30 14:07 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10