家里装修,插线盒里的电线接头考虑用接线端子(如图1),但隔壁装修公司的工人说这种接线方式不保险,容易出问题,说用传统的绞接方式,但我觉得电工胶布也不是很保险阿。请教诸位了,谢谢

[ 本帖最后由 hainancy 于 2012-3-30 14:07 编辑 ]

cy.jpg

全部回答(11 )

  • lingxuct
    老杨咨询 发表于 2015-10-25 01:31 哪种并联方式好,,您老还没作答偶不反对用一楼的那种东西,至于好与坏,不宜评述。就偶个来说,因见识少,没用过一楼的那东西。接线盒内用缠绕法分支,胶带包的规范一点,潮气也进不去,只要干活规范到位,不比用那线夹差。
    2015-10-25 13:20:25 来自 PC 评论 举报
  • qq_1445605614641
    ccc___ 发表于 2015-10-24 08:59 2.5线通常载流量16A是没问题的,家庭里二三个插座不会同时用大功率电器,没问题。哪种并联方式好,,您老还没作答
    2015-10-25 01:31:25 来自 PC 评论 举报