暖通空调
\
中央空调
\
请教,AHU空调机,控制2个区域,但是这2个房间温差较大,是什么原因啊?
请教,AHU空调机,控制2个区域,但是这2个房间温差较大,是什么原因啊?
现有1台水冷AHU空调机机组,控制1个楼层的2个房间。这个2个房间分别在东西两侧。空调机在安装在西侧楼顶。现在AHU温度设定值一样,冷水开度一样。那东西两侧房间温度为什么会有温差呢?这个空调系统采用的送回风+新风控制。请问有没有什么办法将东西两侧的温度控制成一样呢?谢谢!
发布于
2012-03-30 08:47:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
adingkgb
一个是气流组织问题,就是两个房间的风量分配以及送回风条件是否合理,涉及到一个风量平衡的问题(近端房间可能风量大,远端房间风量小)
一个是负荷控制问题,AHU机组的控制是根据什么条件来的?比如按回风温度的话,你如何保证一根回风管内的回风温度能够准确的代表两个房间的不同负荷要求?假如一个房间热一个房间冷,此时AHU应如何动作?在末端风口不具有可调节功能的前提下,靠一台AHU要控制多个独立区域,那么温度的失调是在所难免的。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-3-30 16:00 编辑
]
2012-03-30 15:58:30
来自 PC
评论
举报
tempest_1
AHU到2个区域风阀开度不一样 或者是送风不平衡
2012-03-30 11:12:30
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jyc_0113
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
一个是负荷控制问题,AHU机组的控制是根据什么条件来的?比如按回风温度的话,你如何保证一根回风管内的回风温度能够准确的代表两个房间的不同负荷要求?假如一个房间热一个房间冷,此时AHU应如何动作?在末端风口不具有可调节功能的前提下,靠一台AHU要控制多个独立区域,那么温度的失调是在所难免的。
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-3-30 16:00 编辑 ]