土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】35kV避雷器直流1mA下的参考电压很高的问题

【请教】35kV避雷器直流1mA下的参考电压很高的问题

发布于:2012-03-29 18:06:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
先对35kV避雷器运行中进行带电测量其全电流及阻性电流分量 发现其阻性电流超标
故停电检测 做直流泄露 当直流电压达到100kV时候 泄露才560μA 经解体后发现其内部有对瓷瓶放电现象

请问高手避雷器内部有闪络或放电现象不是 避雷器内部受潮的典型现象么 泄露应该增大才是
为什么我升到100kV了 泄露才560μA

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1410938075530
    求高手大神指教
    2014-10-22 17:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • backcom
    backcom 板凳


    看清我的问题么 哥哥 我的是电压升到100kV了 泄露才500μA
    2012-04-16 22:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简单回答

一次电流计算:630/20*1.732=18.18 第一次烧保险缘由二次空开相间短路引起,第二次烧原因想不通。

回帖成功

经验值 +10