一个3层的仓房,湿式报警阀阀前和阀后的压力应该是多少?还有就是在试水的时候警铃是会一直响还是只会在压力小于8公斤时系统补水才会响,当压力达到8公斤不再补水就不会响了???还有就是末端试水时只开一个末端试水过了很久警铃才响,这属于正常的么?

望经验丰富者指教,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    阀前后压力应该一致,正常使用状态下(非灭火状态),应该等于高位消防水箱的水压或是高位增压稳压装置的稳压压力,灭火时等于水泵工作压力。
    试水时警铃应该响,有个适当的延迟,但不应该太久,规范规定“带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号;”