风机盘管加独立新风系统 房间负荷及新风负荷的问题

发布于:2012-03-29 11:31:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我风机盘管加新风系统 新风独自送入房间 计算每个房间的新风负荷的时候 由于风机盘管承担室内冷热负荷 新风机组只承担新风本身的负荷 所以就没将新风负荷纳入房间负荷 但在单独计算房间新风负荷的时候 计算的新风负荷大于房间的负荷 这正常吗 或者说两者根本就没关系
有人说这会增加成本
新风负荷用这个公式计算的Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) L是新风量 是人数乘以30 密度1.13

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengfuqin1234
    fengfuqin1234 沙发
    新风负荷与房间负荷本身没有多大的关系,楼上正解,设计时候一般按夏季的计算,当然有可能新风负荷大于房间负荷了。
    2012-04-14 15:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    同意楼上,建议楼主看一下空调设计手册的负荷计算部分。
    2012-04-13 17:30:13

    回复 举报