土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教PCW系统水箱的选择

请教PCW系统水箱的选择

发布于:2012-03-29 09:46:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教PCW系统水箱容量大小的选择,是根据主机冷冻水流量的储存几分钟来选择吗? 冷热水箱可以做到一起(中间隔开)吗?相应的配套水泵怎样选型?必须要变频的吗?在此先谢谢啦!

PCW.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chuwenjun
    chuwenjun 沙发
    应该是根据主机的容量来的。蓄能水箱的安装
    为保证出水温度控制精度、稳定度及机组安全运行的考虑,系统必须保持一个
    最小水容积,这样可以避免机组内部压缩机频繁增减载,延长机组使用寿命。为避
    免损坏压缩机,控制器限制频繁启停机组,压缩机一个小时启动不能超过6 次。
    2012-04-11 17:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • lijiao_cool
    lijiao_cool 板凳
    更多资讯尤其是水箱这一块的 请关注 www.xyxiangmui.com