钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:

(1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。

(2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。

(3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。

(4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。

(5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。

(6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。

以上和大家共享!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金湖住宅小区建筑电气设计

摘 要:文章根据金湖小区地理位置和居住人员的特点,在整体规划和单体建筑设计上充分考虑了立面造型的美观性,平面功能的合理性,以及住户的安全性和舒服性。在电气设计上除满足小康要求外,还注重研究解决厨房排油烟的问题,建筑设计上增加了排油烟井,电气设计上增加了烟道顶部排油烟机。关键词:小区规划 三表出户 用电水平 暗埋管线 室内抽油烟设施 总体设想1、金湖住宅小区简介  金湖小区是岳阳市首个公共配套设施齐全的公务员住宅小区,她南临南湖公园,北靠南环东路,东与北港乡路接壤,西为养鱼大湖,依山傍水,环境优美,空气清新,交通便利,是居家的理想地带。该小区规划用地140亩,总建筑面积10万m2,其中,住宅建筑面积8.2万m2,公共建筑面积1.8万m2,共有住宅楼37栋,小区在规划设计上,充分考虑了与其周边环境相呼应,力求为用户营造一个优美,雅静的生活环境。首先,小区在整体规划上,采用低密度建筑,大面积绿化的设计。(容积率为1.07,绿化率为42.5%),使小区与周边环境自然容为一体。其次,小区采用小院落布局手法,以区间道路和绿化分隔成若干个小院落,以院落为基本单位来形成小区,这样既方便小区管理,又方便各单位集中购房;最后,小区的每栋建筑都随着自然环境地势的起伏而高低错落,还充分利用错位,阳台、单元门、屋顶、檐口、立面线条等部位作不同处理,单体造型设计尽量做到丰富多彩,使每个组团,每栋建筑有不同的建筑风格。