土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】消火栓临时给水系统充实水柱测试方法

【讨论】消火栓临时给水系统充实水柱测试方法

发布于:2012-03-28 15:43:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓临时高压给水系统充实水柱测试问题:
1.测试试火栓充实水柱时,要不要启动水泵?按我的理解,应该是不用启动水泵,不然为什么要设置稳压系统呢,稳压系统无非就是保证最不利点的压力能达到灭火的要求。但在不开启水泵的情况下,栓口打开压力很快就下降,一瞬间的时间我想是完成不了水柱测试的,纠结。。。
2.需要同时开启几支水枪?规范有规定任一位置保证有两支水枪的水柱同时到达,我在想同样是开启两支水枪测试充实水柱,开启一层的和开启十层的一支消火栓,屋顶的充实水柱还会一样吗?
3.计算充实水柱公式里的喷嘴前水枪压力指的是静压还是动压呢?

请大家讨论讨论充实水柱的测试方法,消防淫才

未命名.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wadeday82
    wadeday82 沙发
    怎么没有人回答第3个问题呢?第3个问题是指主贴里图片里的公式
    2012-04-09 10:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • wadeday82
    wadeday82 板凳


    是不是反过来理解,如果测试充实水柱要启动水泵的话,那就没必要设置稳压系统了,设置稳压系统的目地应该是在不启动水泵的情况下也能保证最不利点压力满足灭火要求吧,也就是满足灭火所需的充实水柱吧?
    2012-04-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助消防水泵换了水泵控制柜后就不能启动了

1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。

回帖成功

经验值 +10