0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
求助消防水泵换了水泵控制柜后就不能启动了1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是不是反过来理解,如果测试充实水柱要启动水泵的话,那就没必要设置稳压系统了,设置稳压系统的目地应该是在不启动水泵的情况下也能保证最不利点压力满足灭火要求吧,也就是满足灭火所需的充实水柱吧?
回复 举报