求助消防水泵换了水泵控制柜后就不能启动了

发布于:2012-03-28 15:10:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。
2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。
因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • puchengfu
    puchengfu 沙发
    你的星型转换成三角型启动的线接错了
    2012-03-31 10:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • gongziqing00
    gongziqing00 板凳
    我好像来到了电气的论坛了
    2012-03-30 16:14:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多