土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】消火栓临时给水系统充实水柱测试方法

【讨论】消火栓临时给水系统充实水柱测试方法

发布于:2012-03-28 15:43:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓临时高压给水系统充实水柱测试问题:
1.测试试火栓充实水柱时,要不要启动水泵?按我的理解,应该是不用启动水泵,不然为什么要设置稳压系统呢,稳压系统无非就是保证最不利点的压力能达到灭火的要求。但在不开启水泵的情况下,栓口打开压力很快就下降,一瞬间的时间我想是完成不了水柱测试的,纠结。。。
2.需要同时开启几支水枪?规范有规定任一位置保证有两支水枪的水柱同时到达,我在想同样是开启两支水枪测试充实水柱,开启一层的和开启十层的一支消火栓,屋顶的充实水柱还会一样吗?
3.计算充实水柱公式里的喷嘴前水枪压力指的是静压还是动压呢?

请大家讨论讨论充实水柱的测试方法,消防淫才

未命名.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 陌千尘
    陌千尘 沙发

    1、需要启动水泵测试。稳压泵的设置目的是保证管网充水,火灾初期报警道主泵正常运行期间软管卷盘、消火栓有水。

    2、充实水柱测试目的,1、配置的水枪是否合格(比如配置了开花水枪,那充实水柱肯定不满足);2、具备条件开启水枪数量与设计一致,不能在最不利点同时开启的,可以在其他相邻区开启放水,最不利点处放水并测试。

    3、必须是动压。但是理论上的这个压力是理想装态,并默认配置的水枪是完全合格的水枪的前提下的理论数值。实际测试时会有诸多影响,比如水枪有毛刺、非标水枪、有风等等。

    2024-12-15 11:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • wadeday82
    wadeday82 板凳
    怎么没有人回答第3个问题呢?第3个问题是指主贴里图片里的公式
    2012-04-09 10:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助消防水泵换了水泵控制柜后就不能启动了

1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。

回帖成功

经验值 +10