0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
求助消防水泵换了水泵控制柜后就不能启动了1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句1、需要启动水泵测试。稳压泵的设置目的是保证管网充水,火灾初期报警道主泵正常运行期间软管卷盘、消火栓有水。
2、充实水柱测试目的,1、配置的水枪是否合格(比如配置了开花水枪,那充实水柱肯定不满足);2、具备条件开启水枪数量与设计一致,不能在最不利点同时开启的,可以在其他相邻区开启放水,最不利点处放水并测试。
3、必须是动压。但是理论上的这个压力是理想装态,并默认配置的水枪是完全合格的水枪的前提下的理论数值。实际测试时会有诸多影响,比如水枪有毛刺、非标水枪、有风等等。
回复 举报
回复 举报