土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合式风柜怎样计算加热加湿量?

组合式风柜怎样计算加热加湿量?

发布于:2006-10-13 18:33:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我刚做的10W级恒温恒湿的房间(房间功能是曝光室350平米)
要求温度24+-2
湿度55+-5
送风量选20000CMH(按2.8层高20次换气次数)
新风按2500CMH(不知道要多大,不知道里面人数,也没做排风,不知道这个合适不?是大还是小大家说说)
冷量选100KW
老板说机组用组合式风柜,要有电加热和电加湿段
但我不知道怎么算加热量和加湿量
老板又回台湾了
大家教教我怎么算好么?
地点就按广州

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 杉木52013114
    既然是恒温恒湿,怎么可以问人家是冬季加热和表冷再热?肯定二者取之最大者!!像楼主的情况冬季加热>再热,取冬季加热即可。加湿量计算就差不多了。记住,要有安全系数!
    2006-10-14 10:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • tkdy2002
    tkdy2002 板凳
    电加热应该是冬季加热
    加湿量是不是=新风量X(冬季室外含湿量-室内含湿量)X室外空气密度/1000 ?
    我按这个算的和厂家算的差不多
    2006-10-14 10:05:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干盘管面风速与排数,穿孔地板面风速与阻力

我个人认为,干盘管风速宜在2。0m/s以下,也不能太小,否则不经济。但咨询了一些厂家,结论却是也可适当的增大。因为盘管风速限制的目的是保证DCC阻力不要太大。实际情况是有时盘管风速到3。0m/s时也可保证风阻力在30Pa以下,而且由于是DRY COOLING,不存在带出水的问题。特别是冷量很小,风量却很大的状况。风速大了经济性会提高。所以有时间的情况下,还是要设备商选型为宜。另外,DCC通常是2排的,也有3、4排的。 穿孔地板面风速通常是多少,阻力又是多少?1。5m/s,<20Pa.

回帖成功

经验值 +10