土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季停机是否需要将水放光?
水冷螺杆设备,单冷,冬季不制热。请问:冬季空调不用时冷冻水需要放光吗?

全部回答(13 )

  • kt2003204114
    看在什么地区了?

    室内温度不低于0度的话,冷冻水不必放空,设备要满水保养,可以防止氧化。
    但是冷却水最好放空
    冷却水须放光
    冷冻水无需放光,放光就会造成腐蚀(水中的氧远小与空气中的氧)
    2006-11-08 09:13:08 来自 PC 评论 举报
  • lusonglj
    全放光
    或者在机房内部加个小型电锅炉 维持供管路里水温到0度以上 循环使用 虽然成本很高 但是效果很好

    或者 空调设计成 冬天供暖 夏天供热的系统 就不用考虑这方面的事情拉
    2006-11-08 08:38:08 来自 PC 评论 举报
加载更多