土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔设置的高低有没有影响/

冷却塔设置的高低有没有影响/

发布于:2012-03-26 21:41:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一工程,主楼12层,裙楼6层,本人想把冷却塔放在6层屋面,但是甲方想把冷却塔放在12层屋面,说是立面看效果不好,请教各位,放在6层顶和12层顶,对冷却水泵的选型有没有影响,换句话说,冷却水泵的扬程到底收不收高度的影响?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • qize34
    qize34 沙发
    还是放 6层好吧
    2012-04-02 13:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • hmt0901
    hmt0901 板凳
    对水泵及阀门的压力增加,水管阻力增大,建议6层
    2012-04-01 16:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多