今天一三菱f700变频器45kw的 正常运行时突然跳pgm严重接地故障 停止运行 我去处理 发现空载不接电机 变频器可正常运行 已接电机就显示pgm严重接地故障 恢复默认值 检查电机对地绝缘正常 怀疑电机相间短路 更换电机还是不行 同样显示pgm 电缆绝缘也正常 无奈下更换变频器后 就可以正常运行了 奇怪的是 换下的这台变频器我接一台15kw的电机又可以正常运行了 请教下各位朋友这是怎么回事