请教铜电缆和铝电缆的选择

发布于:2012-03-26 19:18:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2个90KW软启动带的鼓风机,其他是普通的较小电机,总共320KW。
大家看进线柜的进线电缆如何选择?选YJV 2*185铜芯电缆还是YJL 2*240铝芯电缆?听说买铝电缆比铜电缆要便宜几万块钱。
谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • y001c
    y001c 沙发

    说的没错!
    2012-03-28 11:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 板凳
    载流数据没错的话,余下的402A带90KW的风机没任何问题。90KW的风机运行电流约160A,这时要考虑的是启动方式和压降的问题。看你的说法已经采用了软启动。压降得到了控制。但是具体是多少,要看变压器大小和线路长度而定。线路太长,变压器内阻大。压降就会很厉害了,会引起接触器欠压跳开的。