请教如何解决温度引起的应力问题
请教如何解决温度引起的应力问题
目前很多设计都是先简支后连续,如何解决温度引起的应力问题(我们这里冬夏温差很大),目前这类桥梁实用情况怎样,多年未施工了落后了
发布于
2012-03-26 11:35:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yxk1103
谢谢 我还以为是2~3跨都是连续,如果是这样,温度变化产生的应力将是非常大的。
2012-03-28 17:18:28
来自 PC
评论
举报
旭日东升
先简支后连续的结构不是所有墩都是这样的,如果一个墩是这样,那么两端的墩还是简支,这样一个简支的“T”就换成一个固结的“T”,对温度的敏感程度不会增加多少,但对于桥梁的稳定性增大了很多,尤其对于多跨简支结构,等于在其中增加了一个固结墩,第一、对整联的横向稳定起了很好的作用;第二、对于固结墩加大了抗推刚度,固结墩左边的变形要传递到右边的程度减小了很多,这就大大增加了梁在温差作用下的变形能力。