土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有点糊涂(负荷计算)

有点糊涂(负荷计算)

发布于:2006-10-12 11:16:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是关于负荷计算问题。
例如:用电设备的负荷30KW,利用系数0.6,有功功率因数0.8,电压为380v
按照利用系数计算
有功功率:30*0.6=18kw
无功功率:18*0.75=13.5kvar
视在功率:324+182.25和开根=22.5kva
电流:22.5/0.658198=34a
另外的计算
I=KW/1.732VCOSG
导入是:30/0.526528=57A
57*0.6=34.2a
以上两者计算的结果怎么会差一倍多呢?不能理解请高人解释一下和指正。谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • long_ge
    long_ge 沙发

    能不能介绍一下它们一般适用于哪系计算案例
    2006-10-19 11:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • long_ge
    long_ge 板凳

    惭愧。
    2006-10-16 11:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

支线过伸缩缝的问题

我在做一个3层的工厂,中间有伸缩缝,我的照明\消防支线在每层布置,肯定要通过伸缩缝,但老个工程师说,支线不能通过伸缩缝,是个强条,请问是哪个条款,有什么解决办法.他告诉在两边设配电箱,主线穿伸缩缝就没关系,但那样没法集中控制了,我的照明是在箱里控制的.还有消防就从一层地面绕到另一边向上引.谢谢,帮个忙

回帖成功

经验值 +10