土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 支线过伸缩缝的问题

支线过伸缩缝的问题

发布于:2006-10-12 11:10:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做一个3层的工厂,中间有伸缩缝,我的照明\消防支线在每层布置,肯定要通过伸缩缝,但老个工程师说,支线不能通过伸缩缝,是个强条,请问是哪个条款,有什么解决办法.他告诉在两边设配电箱,主线穿伸缩缝就没关系,但那样没法集中控制了,我的照明是在箱里控制的.还有消防就从一层地面绕到另一边向上引.谢谢,帮个忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 紫魂
    紫魂 沙发
    谢谢,感激^_^
    2006-10-12 12:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    可以过伸缩缝的,具体做法见图籍 03D301-3 《钢管配线安装 》P39.40
    2006-10-12 11:45:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。