单位空调末端有好几处漏水,管道有一砂眼向外喷水,半年前系统的冷冻水由水处理公司做过水处理,漏水后取水样送质监部门检测,只有铁离子超标,其他指标符合规范要求。漏水的管道打开发现漏水处有类似铁锈的沉积物,现在需要确定漏水是因为水处理问题还是管道的材质有问题,不知高手有什么好的意见?怎样做这方面的检测,推荐能够出具检验结果的(武汉)检测部门。

全部回答(7 )

  • biqk
    谢谢你的回复,使用的空调为水源热泵机组,所以有铁管铜管连接,空调出场至今不满5年,漏点距离焊缝有远有近。
    2012-03-28 15:42:28 来自 PC 评论 举报
  • ztp2011
    搞不懂为什么铁管和铜管要选择焊接(铁和铜焊接需要使用助焊剂),丝扣不更好吗?漏点距焊接点具体距离?工程完工至今时间?如果管道施工距今不到1年的话,水处理的责任比较小,就算不做水处理也不应该泄漏
    2012-03-28 13:56:28 来自 PC 评论 举报