土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIALux照明设计中遇到的几个问题

DIALux照明设计中遇到的几个问题

发布于:2006-10-11 21:23:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在用DIALux做照度分析时候发现一些问题拿出来和大家探讨。
很多时候我做照度分析时都是不知道各个墙面材质的(因为大多时候要我做照度分析都是别的单位给过来的或者平面图或者天花图,没有更详细的资料),所以反射系数得不到,这种情况下都按天花0.7,墙面0.5,地面0.3来做,这种做法自然和真实值有一些偏离,看看大家这种情况下有没有好的处理方法。
另外,在做照度分析时候发现,各个软件计算出来结果都是有差别的,有时候结果差别很大,比如用DIALux做的结果和用Litecalc做的结果相比,DIALux出来的照度值要高得多,同样的IES文件,在不同的软件中表现怎么会差这么多,看看大家有没有相似的经历。

1160572983357.jpg


1160572983392.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发

    在前年和去年的广州光亚展上,您的展台前挂着大PLASMA不停地播放那个1.0如何如何的专业,如何如何的方便哦~
    导致俺就误以为那是一个极其强大的计算软件,呵呵~~

    lightstar看上去和GE的EUROPIC、ERCO的LUCY很类似,应该是从欧洲某个企业合作来的吧?
    2006-10-16 17:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • congh
    congh 板凳
    呵呵,有点意思,小赵你经常来这里逛么?
    徐老大可能误会了吧,1.0是不是指圆方为三雄做的那个设计软件,那是针对室内效果用的,三雄现在在推lightstar。
    如果是同一个IES文件的话,用Dialux和Lightstar来算结果应该差别不大,
    另外我觉得照度计算软件是照明工程师手中的工具,用来给照度做定量分析的,只是在做照明设计时做到心中有数,不可能做到百分之百的精准,所以有所偏差也是可以的,只要你不是用错误的灯具配光数据来计算就行。
    2006-10-16 17:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯具的电线根数问题。

规范上规定的是:高度大于2.4米只要两根线,火线跟零线,高度低于2.4的要加地线是不?疏散指示、安全出口指示灯是3跟线吧,带E标志的是不是4根线?如果是4根线,具体是哪4根线,谢谢。