土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风管穿越防火分区的疑问。

关于风管穿越防火分区的疑问。

发布于:2012-03-22 23:47:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管穿越防火分区时,应设置防火阀,现在有这么个疑问,一个风机只能控制一个防火分区范围而不能控制两个防火分区,还是可以控制两个防火分区,只是在控制两个防火分区时,风管跨越防火分区处设置防火阀就可以了?我得理解是一个风机不能控制两个防火分区。各位高手怎么理解。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • star_liu
    star_liu 沙发
    能控制多个防火分区,看看暖通图纸和防火分区的划分图纸不就知道了嘛
    2012-05-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    正如三楼所说的,一个排烟风机是可以承担多个防火分区的。竖向多个防火分区公用排烟风机就是个典型的例子。如果是这种情况,每层的排烟风口或防火阀的设置应保证某个防火分区发生火灾时,其他防火分区应处于不排风的状态,满足这种目的防火阀设置要求就要因系统形式而异了。
    2012-05-21 10:34:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库的排烟问题的疑惑

一地下车库,人为划分好多个防烟分区,每个风机控制一个防烟分区,打算排风、排烟合用双速风机,这种情况排烟口选择板式排烟口,而单独设置排风口(排风口前设置防烟防火阀),分开设置,还是可以选择普通百叶风口,排风排烟合用风口?

回帖成功

经验值 +10