关于风管穿越防火分区的疑问。

发布于:2012-03-22 23:47:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管穿越防火分区时,应设置防火阀,现在有这么个疑问,一个风机只能控制一个防火分区范围而不能控制两个防火分区,还是可以控制两个防火分区,只是在控制两个防火分区时,风管跨越防火分区处设置防火阀就可以了?我得理解是一个风机不能控制两个防火分区。各位高手怎么理解。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • star_liu
    star_liu 沙发
    能控制多个防火分区,看看暖通图纸和防火分区的划分图纸不就知道了嘛
    2012-05-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    正如三楼所说的,一个排烟风机是可以承担多个防火分区的。竖向多个防火分区公用排烟风机就是个典型的例子。如果是这种情况,每层的排烟风口或防火阀的设置应保证某个防火分区发生火灾时,其他防火分区应处于不排风的状态,满足这种目的防火阀设置要求就要因系统形式而异了。
    2012-05-21 10:34:21

    回复 举报
    赞同0