土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风负荷的疑问

关于新风负荷的疑问

发布于:2012-03-22 23:13:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教高手,我是新疆的,我们这里室内外焓差非常小,不到2,这样算出来的新风负荷非常小,而查看样本,同样的新风量对应的冷量非常大,我计算的时候到底是按照计算出来的冷量进行水力计算还是按照样本的冷量进行水力计算,还是新风负荷计算有误,请各位指教,本人做采暖比较多,空调接触的少,望高手指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cake_01
    cake_01 沙发

    同意此观点,补充:焓差小能不能新风直接不冷热处理,直接送入房间,新风的热湿负荷靠室内末端(若有FCU)来承担?
    2012-06-04 21:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    应根据计算值进行水力计算。样本工况与设计工况不同,实际机组显然运行于设计工况。
    2012-03-25 09:25:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多