土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 循环水处理问题

循环水处理问题

发布于:2006-10-11 14:21:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调都要做循环水水质处理,较多是化学处理法,说白了就是投药。一般清洗处理加药是从冷却塔托盘或膨胀水箱加入,但如果冷媒系统没有膨胀水箱,只有加压补水装置,那清洗药剂从哪里,怎么投入?
  • jiahua-j
    jiahua-j 沙发
    一般在加压补水泵的吸入口加一段旁路接入投药搅拌箱即可,手动自动都能实现。
    2006-10-12 14:52:12