土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单极螺杆打低温-35℃,可行吗?
原来系统是2级压缩,活塞压缩机。使用了几年问题较多。现在准备改造,我想直接用螺杆机,单级压缩系统。
这样系统较简单。各位大侠认为可行吗?
R22制冷剂,蒸发温度-35℃,水冷冷凝器。

全部回答(21 )

  • ltlww
    当然可以,但最好是但经济器的螺杆机组.众位好友都解释过了,但我还有个建议就是在冷量比较的时候可以采用单机双级螺杆盐水(乙二醇)机组,其拉温效果与双级配打一样,且该机组安装简单运行比较平稳.
    我的联系方式是 ltaiwt@dl.cn
    2008-06-01 18:28:01 来自 PC 评论 举报
  • ltlww
    当然可以,但最好是但经济器的螺杆机组.众位好友都解释过了,但我还有个建议就是在冷量比较的时候可以采用单机双级螺杆盐水(乙二醇)机组,其拉温效果与双级配打一样,且该机组安装简单运行比较平稳.
    2008-06-01 18:27:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10