土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农资批发市场要不要设火警系统?

农资批发市场要不要设火警系统?

发布于:2012-03-22 10:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农资批发市场 轻钢结构 6.6米高 25X80米 四周全是卷帘门(之间有300mm砌体墙) 里面全是大空间(仅有一些钢柱)请问要不要设火灾报警系统呀?疏散指示怎么设呀(四周全是门口),动力部分怎么做?如插座要不要布?感谢各位。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 疯儿
    疯儿 沙发
    防火规范超3000是必须上火警。火警规范中系统保护对象分级 把超过2000的商业分到二级保护对象,是不是意味着超过2000就要设火警呢?
    2012-03-29 09:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳

    现在的防火规范好像是:每层大于2500M2的商业建筑要上火报
    这个不用
    2012-03-27 17:20:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多台电动机全压启动电压下降计算?

多台电动机同时启动时电压下降如何计算啊?工业与民用配电手册上P270上的公式是计算单台电机的,启动回路的额定输入容量Sst的计算公式中,电动机额定启动容量是不是单台容量乘以N倍带入公式计算即可?按上述计算结果,6台44KW电机同时启动时,即公式中电机额定容量、额定启动容量都乘以6,计算结果:母线电压相对值为0.904,电动机端子电压是按单台计算吗,这样是0.761[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-22 11:58 编辑

回帖成功

经验值 +10