两个相邻房间均为气体保护房间,送风管穿过这两个相邻房间的防火墙,那么,是否有必要在防火墙两侧各设一个防火阀。
请各位高手指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mczzy
    mczzy 沙发
    应该设
    2004-03-12 09:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    按建规:第9.3.10条 下列情况之一的通风、空气调节系统的送、回风管,应设防火阀;

    一、送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处;

    二、通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管道;

    三、多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上。

    应该设置防火阀