一栋两层的普通厂房,高度为9.4米,体积超过10000立方米,请问各位同仁:只设消火栓系统,且直接由市政管网直供,不设屋顶水箱,不设消防水池及水泵,可以吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huihuibest
    huihuibest 沙发
    如果市政的压力能满足消防用水的要求,可不设水池或水箱
    2004-03-12 23:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • swcsy
    swcsy 板凳
    市政水压及水量能满足消防要求的话,可以不设水箱及水泵。
    2004-03-12 23:05:12