土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算新风量
有一500平方的建筑面积,应该如何计算所需新风量和回风量,要求新风比17.3%.总风量30000立方米/每小时.制冷量320kw

全部回答(13 )

  • pillylu

    知道了~~
    2007-12-04 11:02:04 来自 PC 评论 举报
  • wjhruyi
    新风量30000*17%;
    回风量30000*83%,前提是你说的总风量是总送风量