土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两个消防问题!?

两个消防问题!?

发布于:2006-10-10 22:41:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、自喷系统 喷头和烟感、温感探头的最小间距应该为多少?
2、消火栓管道是不是也一定要刷丹红漆?
以上两个问题,也许很简单,请指教,并指出所依据的规范,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinhui020222205


    补充我上面的回复,楼主应该是红丹漆吧,是作刚结构防腐的吧,按道理应该要做的。
    2006-10-11 00:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    我回答第二个问题。

    就我看到的,不是所有的都刷的,也可能是工人偷懒啊,一定不一定要看有没有这方面的规定。
    2006-10-11 00:34:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自动喷淋规范2005版中某条的一点不理解?

7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。 其中"溅水盘与顶板的距离不应大于300mm",这句我就不理解!喷头在梁或其他障碍物下布置,梁或其他障碍物的高度至少也有300mm吧?那么又怎么能喷头的溅水盘与顶板的距离不应大于300mm呢?这个顶板指的应该是楼层的顶板吧?这句话应该怎么理解?但还要"同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm",这不是有矛盾吗?

回帖成功

经验值 +10