土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自动喷淋规范2005版中某条的一点不理解?

关于自动喷淋规范2005版中某条的一点不理解?

发布于:2006-10-10 22:15:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
其中"溅水盘与顶板的距离不应大于300mm",这句我就不理解!喷头在梁或其他障碍物下布置,梁或其他障碍物的高度至少也有300mm吧?那么又怎么能喷头的溅水盘与顶板的距离不应大于300mm呢?这个顶板指的应该是楼层的顶板吧?这句话应该怎么理解?但还要"同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm",这不是有矛盾吗?
大家怎样理解“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”这句话?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zw7758851314
    zw7758851314 沙发
    同意三楼意见
    2006-10-15 09:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • kaira
    kaira 板凳
    同意三楼意见
    2006-10-15 01:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自吸泵的进水管的水平距离和管径根据什么来确定?

例如:十一千瓦的消防泵,流量是每小时30个立方,泵与水平面高差是2.5米,那么这根吸水管的管径和水平的距离怎么来确定?(水泵是从河内吸水向室内消火栓供应。)谢谢!

回帖成功

经验值 +10