土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救:PKPM里斜柱的计算分析

求救:PKPM里斜柱的计算分析

发布于:2012-03-21 15:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个工程 屋顶一层因建筑立面要求做斜屋面 柱子做成斜柱 PKPM建模按斜杆输入的 SATWE计算结果出来也没问题 初设计时因考虑到上层柱是斜的 对下层柱有个向外的推力 故把下层的框架梁通长筋加强对柱有个向里拉的作用 柱子也全称箍筋加密了 结果审图办打电话问 说计算结果和下层一样 感觉偏小 而且柱底的弯矩应该比较大 怎么计算的 要求提供依据 查PKPM的说明 角度小于20度当柱计算(这个就10几度) 但是还是不清楚PKPM计算分析时是否考虑了这个推力的作用 如何平衡这个弯矩 所以希望大家有知道的告诉一声

QQ截图20120321150051.png

  • sdqdjll529
    sdqdjll529 沙发
    求解啊 大哥大姐们 审图办要求提供斜柱手算计算书 实在无语了。。。。。。。。。。
    2012-03-28 09:54:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM计算梁的挠度问题

对于在PMCAD中按主梁输入的梁:在梁施工图中计算挠度,程序把各梁均当做两端固结,未考虑梁支座处的位移和转角对挠度的影响。对于次梁,由于主梁作为支座并不能提供足够的约束,因此计算的挠度偏小,其结果仅供参考。对于井字梁,由于不考虑交叉梁之间的相互影响和变形协调,可能会出现两方向井字梁挠度值不同的现象。需要根据工程实际情况对计算结果进行判断。

回帖成功

经验值 +10